hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-07 11:39
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列變頻器

將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。

試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 13:17
樣例之中除了M8002和觸發指令發送的M8122處會將D500~D509、D600~D609置位外,再就是RS指令用到D500~D509儲存接收的數據,和M8123接收完成后的將D500~D509送到D600~D609,和最后一句將D603~D607的ASCII碼換成HEX放到D700中。

我的程序跟樣例保持了高度的一致,任何符號都沒敢更換,怎么這個D700就是一直為0呢!
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-08 11:44
連續試驗了多次,一直都是這樣。
地址寄存器也是只用了樣例程序中這幾個,檢查多遍沒有相互影響的了。
結果一直不成功,頭大,這應不是很複雜的問題吶!
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-08 15:26
引用
引用第4樓daizhi于2009-07-08 14:35發表的  :
看一下手冊嘛!設定頻率代碼“HED",讀出頻率就應為"H6D"
以上


手冊讀了好多遍了~~樣例程序上用的"H6F"應是讀出運行頻率,"H6D"應是讀出設定頻率。讀哪個都是一樣的結果--D700的值為0無變化。
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-08 17:43
監控D500~D509;D600~D609;D700;都沒有數值的變化的。
唉,愁人啦。
=============
另外我認為監控D600~D609系要比監控D500~D509有用,因為即使D500~D509有數據也是一閃而過吧。
盯得眼睛都疼啦!~
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-10 14:38
今天做了實驗,終于成功了。
========================
原因是接線錯誤。將485BD與變頻器的SDA、RDA搞反了,結果就是出現了以上現象,數據能夠寫入不能讀出。
將兩組接線更換后一切正常。
謝謝各位幫助!