tqtdnmfk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 206 點
下載積分: 648 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-06 22:19
說來也奇怪,由變頻器控制的風機原來是正轉的,現在變反轉了。一般來講,要想反轉,只需改變其中兩相的相序便可;可是我先是改變由變頻器輸往電動機的其中兩相的相序,不行;然后是改變變頻器控制正反轉的接點,也不行;請問這到底是怎么一回事?
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 21:53
  把變頻器的電動機出線拆掉,然后把變頻器通電運行后,用數字萬用表紅表棒逐個觸及輸出的U、V、W三線,黑表棒另一手提著懸空,萬用表的讀數三極應相同,且在50~120多V的讀數,功率大的讀數大,功率小的讀數小,但應相同,如果碰到有一個極的讀數小一點,那么變頻器在觸發電路有故障,屬于缺相運行狀態,所以象樓主說的那樣不能改變相序。當然電機也要檢查一下,把電機的連接線頭拆掉后,用萬用表逐相檢查,有沒有繞組損壞,相間短路等情況。 同意以上觀點