zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-06 17:06
各位大俠,兄弟最近要去接收設備,想跟大家請教下電氣方面需要注意哪些?

1.電器箱內控制部件的散熱,(主要是變頻器安裝間距及散熱風扇安裝位置)
2.電控箱內強弱電隔離!皠恿路同控制線路不同線纜槽,間距4CM 以上”(網上查到的,不知道準確不)
3.電控箱內元器件名稱編號標識清楚
4.電氣安全回路(急停開關,安全門開關等)是否通過硬接線連接到啟動回路,可以通過輔助觸點進行狀態監視
5.電氣控制箱是否留有20%左右余量,便于后續升級
6.電氣控制箱內控制部件是否同原設計選型一致
7.設備電氣圖紙,備件清單,部件操作說明書等是否齊全。

大家幫忙看看啊，謝謝啦~~
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215184 分
在線時間: 3185(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-26
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 09:13
如果是一個真正做設備得廠家或者是公司,我想在電器上是沒什么好挑的。如果你拿以上這些條塊去接收那么你完全有可能被懷疑是雞蛋里挑骨頭!
因為我在10年前同樣是在做設備公司里工作,沒聽說過那個接收者提出電器上有什么問題,但是在設計電器控制前你可以提出一些問題,比如:在電器方面我用什么牌子的電器,需要達到什么樣的要求。以便設計著考慮進去,如果等一切電器多做好了,更改或者是增加是很費力、費時。
個人意見還是多看看機械方面的問題!看看那些不合理的地方,那些問題才是做設備廠家或者是公司得軟肋!
以上個人意見!僅供參考!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1