zjl1031
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 221 點
下載積分: 552 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-05-30
最后登錄: 2017-12-10
查看zjl1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-06 17:06
各位大俠,兄弟最近要去接收設備,想跟大家請教下電氣方面需要注意哪些?

1.電器箱內控制部件的散熱,(主要是變頻器安裝間距及散熱風扇安裝位置)
2.電控箱內強弱電隔離。“動力線路同控制線路不同線纜槽,間距4CM 以上”(網上查到的,不知道準確不)
3.電控箱內元器件名稱編號標識清楚
4.電氣安全回路(急停開關,安全門開關等)是否通過硬接線連接到啟動回路,可以通過輔助觸點進行狀態監視
5.電氣控制箱是否留有20%左右余量,便于后續升級
6.電氣控制箱內控制部件是否同原設計選型一致
7.設備電氣圖紙,備件清單,部件操作說明書等是否齊全。

大家幫忙看看啊，謝謝啦~~
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-26
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 18:49
我想這些已經可以的。另外在看看配線等細節問題。
再就是依據你們公司實際情況來驗收設備。例如:粉塵大的車間安裝此控制箱,那這個控制箱有沒有做防塵這一項。
個人看法。未必正確。