tqtdnmfk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 206 點
下載積分: 648 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-05 10:47
施耐德ATV28變頻器故障代碼顯示:OCF。注:之前一直在用,排除外部故障;參數設置項,如:斜坡減速時間已在原來的設置時間上增加了5 到10秒,問題得不到解決。所以應該與參數無關。估計是變頻器內部硬件故障,請問應如何解決?
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 23:46
1,先拆電機線讓變頻器運行,如果還是出現故障,那就可以肯定是變頻器的問題;
2,如果第1步沒問題那就在電機那端接一個電機不帶負載,如果運行有故障,那就檢查電機線:
3,如果第2步沒問題,那就檢查電機是否有對地等問題;
4,如果第3步沒問題,基本就可以排除電器上面的問題了;
以上都檢查過沒問題的話,那就檢查負載是否過大,傳動部位是否卡住等機械故障
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀