     現想使用條形碼閱讀器通過RS232與FX2N-232BD連接,在PLC程序中是否要用通訊指令與之建立通訊關系,條形碼閱讀器的編碼方式是什么,討教,謝謝
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-04 08:49
LD M8002
MOV   H0683    D8120
MOV   K4   D8125
LD M8000
OUT M8161
LD M8013
PLS M0
LD M0
SET  M8122
LD  M8000
RS D0 K0 D30 K13
LD M8123
MOV D30 D60
MOV D31 D61
MOV D32 D62
MOV D33 D63
MOV D34 D64
MOV D35 D65
MOV D36 D66
RST M8123