stormgaoyang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看stormgaoyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-03 13:13
今天第一選Q系列的PLC,輸入輸出都是128點,但是我在樣本上看到,繼電器輸出模塊最大點數只有QY10,16個點
那我是不是只能選8個輸出模塊了,感覺三菱的不會這樣吧,還有別的辦法嗎
在線等

我之前用的ls和omron的都有64點輸出模塊的
ygkhappy
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 82 個
工控威望: 229 點
下載積分: 532 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2019-09-04
查看ygkhappy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 14:16
你看到的資料不對吧,Q系列的I/O最大的是64點一個模塊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ygkhappy
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 532 分
    在線時間: 61(小時)
    注冊時間: 2007-11-08
    最后登錄: 2019-09-04
    查看ygkhappy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-03 14:23
    賣弄兩個64的加繼電器就可以解決
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚