樓主  發表于: 2009-07-01 13:08
老弟做了 兩套 低壓配電盤 變壓器是500KVA的  低壓是380V       負載是  315KW的直流電機   現在的問題是 功率因數 補償的不?br />   問題出在哪里啊  電件全部用的是正泰的  電容的配置也不少  工作后 有幾塊是閑置 的          但是功率因數 就是上不去    
tangrenbo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangrenbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 20:39
有沒有檢查自動無功補償器電流互感器是不是接錯線了。應該接總開關電流互感器上。不要接電容補償柜上的電流互感器