dimanic
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 31 個
工控威望: 202 點
下載積分: 809 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2012-08-22
查看dimanic的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 16:24
我這邊嘗試以IO模組來取代Q172-LX
來實行復位的功能
就理論上應該要可行的
速度執行可能會比較慢
不過我在測試時,
他都會跳出一個Error 142 外部System Sitting未指定外部輸入點位給Motion
所以無法執行Home指令
不過我在System的設定應該是正確的,
只是那個IO模組要怎麼指定給伺服的外部輸入點位

想請教是否有測試成功能給我解惑
我的郵箱是1047163992@qq.com
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 16:37
在多CPU設置中,該模組是否指定給CPU2了?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-03 10:25
沒看到有代替的可能,遺憾!
這一點只有新的Q170MCPU可引用伺服的外部DOG.
以上