控制要求:
水塔高50m,正常水位變化3m,水塔距離泵房較遠。泵房內有30KW,AC380V泵用繞線式異步電動機5臺,在正常情況下有4臺處于工作狀態而1臺備用,采用自耦變壓器降壓?dòng)。為了避免備用電機長期不用而產生銹蝕等問題,工作人員可以根據實際情況而任意設定備用電機。機組設有手動和自動兩種狀態,選擇手動時,可以在近地或遠地根據實際情況實施控制,在自動狀態時,不論選哪臺電機作為備用,其余4臺電機都要按順序逐臺啟動,并錯開3s的啟動時間,以便減小啟動電流對電網電壓的影響。
在運行時,為了掌握運行情況,必須有和每臺電機運行狀態相對應的指示信號。當水泵正在運行時,如果由于故障使某臺機組停車,或電機不能停止,此時發生故障的機組通過PLC發出報警信號,提醒維護人員及時處理故障。當水塔水位達到上限值時,由液位上限觸點發出停機信號,上限液位指示燈亮,5s后自動機組全部停止運行。當水位達到下限時,應有報警信號,機組自動投入運行。當水塔水位到達某個位置時,報警信號消除,以便檢測水位是否正常。系統在自動狀態運行時,如果由于故障使某臺機組停車,而水塔水位又未達到預定要求時,備用機組將自動啟動,保證有4臺機組同時工作,此時發生故障的機組通過PLC發出報警信號,提醒維護人員及時排除故障。
程序或有瑕疵,請指出!
也歡迎有興趣者跟帖試編!