ewinsun
級別: *
|
問:PCS7 ES站如果包含了OS,那么ES站的電腦連接PLC用一條以太網電纜及CP441是只管程序下載嗎?那么ES站做OS角色時OS是怎樣連接PLC的?書中說通過通迅處理器,那么ES站連接PLC就有兩條電纜嗎? 答:ES包含OS的功能,任何ES都必然可作為一個OS。 你的ES上應該有CP1613以太網卡,如果沒有那么普通以太網卡也可以,不過普通以太網卡不支持和400H系統做冗余連接。 ES通過以太網和PLC連接,即可以下載程序,也可以和PLC通訊以實現監控。 要實現監控功能,要組態PC station,然后將組態下載到本機的Station Configuration Editor中,并將PC station與PLC在NetPro中建立連接,這樣才能實現通訊并監控。 你說的CP441是400上的一個PtP通訊模塊,與ES程序下載無關。 要是通過以太網下載程序,那你的400上應該有CP443-1,或是帶PN口的CPU。 要是通過MPI或DP下載程序,那就通過400自帶的MPI/DP口或CP443-5下載。 與CP441無關! [ 此帖被sjm213在2009-06-24 14:12重新編輯 ] |
---|---|
|