zxy760803
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxy760803的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2006-10-29 17:09
楊工,一般來說,EI指令應該放在主程序中的什么地方呢?對這一點三菱的編程手冊說得很不詳細。

如果EI放在主程序的開始(不考慮DI指令),那么,在主程序的執行中,產生的中斷都是有效的;

如果放在主程序的中間,在主程序開始一直到EI指令之間產生的中斷是無效的。那么現在就有一個問題了,如果恰好在這個期間產生了中斷,那么這個中斷不就丟失了嗎?在高速計數的程序中,這種情況是應該避免的吧?

我的問題是,這個EI到底應該放在程序中的什么地方才是最合理的?感謝
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-12 15:53
見手冊155頁有這么一句話:
即使在DI-EI指令間(禁止中斷區間)發生中斷,亦能對其記憶并在EI指令之后執行。禁止區間長的話,接受中斷就滯后。
解釋:中斷發生在禁止區間,仍然能被采納,但要等到掃描到下次EI才能執行(如果發生在許可區間,當場就能被執行)。

我習慣將中斷許可放在主程序開始位置,用特殊繼電器(M8050~M8059)來控制中斷開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,