dlke2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlke2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-23 16:24
     我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次,F(xiàn)在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的!

     我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因啊?以及解決的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎?     小弟不甚感激!。
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 22:35
引用
引用第7樓liushiyong于2009-06-25 09:20發表的  :
    我公司一個星期前也出現過類似的問題,一開始我也以為是PLC出現的問題,因為近期我們的PLC經常出現觸點壞的現象(已經用6年了),現場監控也沒有發現問題,又檢查接觸器 ,最終排查到就是PLC的端子排接線松動了。
    建議還是先仔細檢查一下外部硬件,都沒有問題再用在線監控看看是否能行。

同意以上觀點   很有可能是PLC輸出繼電器(Y000---Y--)觸點壞  或者PLC的端子排接線松動
我公司的出現過PLC輸出繼電器(Y000---Y--)觸點壞掉  它有機械壽命的 好像是 30萬 還是300萬次 我不記得了 你要仔細觀察一下拉
趁年輕 得多學習