樓主  發表于: 2009-06-23 16:24
     我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次,F(xiàn)在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的!

     我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因啊?以及解決的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎?     小弟不甚感激。!
dlke2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlke2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 12:59
謝謝大家支招,已經搞定了。是操作工吧一把電扇的插頭插到控制柜里面了。我拔掉就沒出現這情況了,謝謝大家哈 ~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    dlke2009
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dlke2009的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-03 14:51
    暈死,這兩天又出現這情況了,好了3天,又來了。。。悶
    dlke2009
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dlke2009的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-03 14:55
    我確定是干擾了,但還沒找到干擾源,接地好像作用不大,好了3天。
    dlke2009
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dlke2009的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-06 15:33
    你的汽缸線圈是多少伏的?如果是24伏的,加個中間繼電器,可以改成220伏的,這樣抗干擾強.

    我今天試過了,不行。我吧線都換成屏蔽線了。。
    dlke2009
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dlke2009的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-06 15:36
    接頭我都緊過一次了。。沒效果。。難道是PLC觸點壞了?