樓主  發表于: 2009-06-18 20:57
想用編碼器測速度,  我想用一個常數時間量  來監控在這個時間里接受到了多少個脈沖,然后在算出每分鐘的轉速,不知道能否在實踐中好用,還請教給位是否有更好更實用的方法和公式,在下先謝謝了,我用的歐姆龍的計數器里有這個功能很好用,不知道用什么計算方式做出來的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 10:33
如果FX系列PLC的話,可以使用SPD指令

能檢測到單位時間內接收到的脈沖量

單位時間可以自由設置

比如設置成1秒,那看1秒內收到多少脈沖,算一下就得出即時速度了