yankkkkkkk
太好了,密碼找到了又能回家啦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2872 點
下載積分: 18616 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-03-12
最后登錄: 2024-12-13
查看yankkkkkkk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-13 18:00
我有一臺機器用三菱fx1s-30,我想改程序但改了不能用請大家?guī)臀铱纯,謝謝.從205步起是我改的請幫我看看什么地方錯了。能幫我改好嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-14 07:44
引用
引用第12樓yankkkkkkk于2009-06-14 07:11發表的  :
怎么查啊,不明白

提示COM錯誤,把軟件的通訊設置和電腦的設置成一致的,記得FX1SPLC的應該是起始位7,停止位2,偶校驗。波特率9600.。設置方法看下面的圖:


  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。