樓主  發表于: 2009-06-12 23:31
如題,我見過有朋友采用過這方法,直接用電腦usb與觸摸屏的usb接口與QPLC進行通訊從而進行編程操作,這樣肯定比較方便,但我自已來試的時候卻不行,PLC程序的通訊設置里也改成了USB,但就是無法何plc進行通訊,不知要怎么進行設置才行,望熟悉三菱這方面的高手們發表一下見解,如果用過的說說需要如何設置,謝謝!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 11:00
要設置透明模式
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 11:02
設置---CPU模塊----使用GOT直連透明傳輸功能-確認-OK