樓主  發表于: 2009-06-07 22:38
        請教一個三菱plc內部繼電器與繼電器觸點順序問題:比如M10,如果先SET M10,再在程序中使用M10的常開或常閉觸點,與另一種情況:先在程序中使用M10的常開或常閉觸點,再SET M10.這兩種情況是一樣嗎?
        我一直認為程序是一條一條往下讀的,可現在看到一個程序,順序是上面第二種情況,故問一下,謝謝!
dawe1728
idw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 430 點
下載積分: 662 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-04-13
最后登錄: 2012-08-01
查看dawe1728的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-07 23:14
引用
引用第1樓sjm213于2009-06-07 23:07發表的  :
在PLC的自上而下掃描方式中,程序并非是只進行一次,而是循環執行。

可以把它想象成執行完最后一句就又跑到第一句去了。這是個環形的,就沒有先后之分了。只是執行的時間不一樣。

但是有的時候我們關注點就在這相差一個掃描周期的執行順序上,因為這點不同會造成執行結果的變化。
.......

略懂……,我只會三菱,你的程序我看不懂,但好象明白了點.