樓主  發表于: 2009-06-07 09:33
----[DMUL D10 D12 D14]
----------[DPLSY K1000 D14 Y0]      把D10和D12中的數相乘后得的結果想做為脈沖個數此時的數據應在D14 D15 D16 D17是嗎?,后用觸摸屏寫D10  D12的數據后,脈沖輸出指令中的脈沖個數可以取D14.....的值嗎?
peaceful
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-08 12:55
D10和D12相乘后放在了D14、15里面,你指定的是雙字節。輸出個數就是以K1000HZ變化的D14、15的數據。輸出脈沖個數等于D14、15的數據后Y0停止輸出。完全可以啊。392611277