在用力控組態時,遇到一個現象:
在PLC各個模塊設置好以后,與兩臺裝有力控6.0的,不同電腦連接。電腦A通過機箱后面的串口連接,電腦B通過一個usb-232模塊后連接。都聯結至PLC的編程口。與組態進行通訊。都能成功。但是,設置卻不一樣:電腦A里面,力控IO設備組態時,邏輯站號要設置為0,而電腦B里面,邏輯站號要設置為1.。。。。
可能原因:
在連接組態前,我用MX Component ->Communication Setup Utility 軟件進行了通訊測試。在此過程中,會涉及到 Logical Station Num。最終組態里的邏輯站號 要跟此一致,否則會報錯:IO設備無法初始化。
所以,懷疑應該是Communication Setup Utility 將某些參數寫入了PLC。。。。。不知道對否,待高人解答。。。。。
我試驗過了,只要跟Communication Setup Utility 里的邏輯站號一致,組態軟件就正確運行。