38361613
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看38361613的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-02 21:55
各位同仁好。新手我有個問題:
PLC中報警的程序與PROTOOL中事件消息中的對應起來,我找了半天也沒有找到消息所應用的地址。
請哪位高手指點迷津。不勝感謝

PLC地址

protool消息界面
  
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-14 21:07
樓上你不是已經自己找到了嗎.報警來源是QF0221開關動作.注釋是控制柜冷卻器保護了.具體做在背景塊DB21上面.位地址DBX1.3.