樓主  發表于: 2009-05-29 09:20
現在使用歐陸590p的直流調速器,因為空間限制不能安裝反饋裝置,想采用開環電壓控制,不知道可否行的通,對加減速與穩定性是否有影響????
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67426 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-01-03
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-03 08:29
反饋不一定要裝在電機上的,其他相關的傳動部分也可以