遇到一奇怪問題設備上的一臺電機停止時時好時壞,電機帶變頻的,PLC一輸出點控制一小型繼電器和一運行指示燈,繼電器和指示燈并聯,繼電器有一組觸頭控制變頻器開關,停電機發現有時不管用,經觀察PLC輸出正常,繼電器上一小指示燈停止時應不亮,但它還亮,只是亮度發暗,再仔細檢查原來是運行指示燈的零線接觸不好,重新接好故障排除。
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67216 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-22
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 15:24
樓主本來的接線就存在弊端,如果把指示燈也通過繼電器觸點控制,不就什么事都沒有了!