gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-27 17:09
PLC 輸入端接線要求:
1. 最好采用外部電源.
2. FX2N型每個點輸入電流要求在4.5~7毫安.
3.對安鈕、行程開關、接近開關等無源器件,可直接接在X端與輸入公共端COM之間。
4. 不能將輸出公共端COM與輸入公共端COM接在一起。以減少重載時的干擾。

PLC 輸出端接線要求:
1.具體的應查看使用手冊,一般晶體管輸出的PLC帶負載能力,每個輸出點為0.5A; 繼電器的為1.5~2A/點;可控硅輸出的0.3~0.8A/點;當負載電流大于它時,應使用中間繼電器進行轉換。
2.為保護PLC輸出器件,如負載電源是直流電的,一般在線圈兩邊并聯一反向接、放電用的二極管,其參數可選1A  400V。如電源是交流電的,一般在線圈兩邊并聯一0.1UF 耐壓400V電容、1/4W  10K限流電阻。
3. 為便于檢修,保險管可每組一個.其容量為每組觸點之和。
4.輸出負載電壓,交流在250VAC以下直流電壓在5~30VDC.
5. 最好采用外部電源.

hw79
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hw79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 23:19
學習學習學習