樓主  發表于: 2009-05-24 11:30
我用FX1S的PLC控制伺服發脈沖,原來用的是PLSY指令,可是后來發現用這個指令伺服老是不準,我也知道什么原因,原來還以為是伺服有問題呢,最后實在沒有辦法了就改用DRVI指令好了,我想請問各位大俠什么原因,以前我都是發脈沖用PLSY指令都沒有問題,現在不行了,有什么區別呀!
注:編好的程序上傳供大家參考
附件設置隱藏,需要回復后才能看到
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(徘徊)
  • 下載積分:+1(zichen8716) 支持原創
  • 下載積分:+1(1234567888)
  • 下載積分:+4(xdoit) 支持原創
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-08-09 14:14
    這兩個是不一樣的,就像是DRVA絕對位置控制一樣,其實PLSY比較適合在手動調試模式的時候用,比如你現在伺服要手動試模,可以考慮用這個PLSY,非常合適,這僅僅是本人的意見。
    山河今仍在,壯志在何方?