樓主  發表于: 2009-05-24 11:30
我用FX1S的PLC控制伺服發脈沖,原來用的是PLSY指令,可是后來發現用這個指令伺服老是不準,我也知道什么原因,原來還以為是伺服有問題呢,最后實在沒有辦法了就改用DRVI指令好了,我想請問各位大俠什么原因,以前我都是發脈沖用PLSY指令都沒有問題,現在不行了,有什么區別呀!
注:編好的程序上傳供大家參考
附件設置隱藏,需要回復后才能看到
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(徘徊)
  • 下載積分:+1(zichen8716) 支持原創
  • 下載積分:+1(1234567888)
  • 下載積分:+4(xdoit) 支持原創
    langman
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-17 15:53
    PLSY是直接啟動的也就是沒有加速和減速過程,跟PLSR一樣DRVI是有加減速的,這些命令有助于柔性啟動和柔性停止,不像PLSY那樣急停,如果移動的物體足夠重的話,并且速度足夠快的話,PLSY很容易造成過沖或過慢,導致不準。
    你可以用PLSR替換DRVI試試,是不是也可行。
    朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,