樓主  發表于: 2009-05-21 13:56
使用eview  MT4500T, PLC 是 西門子s7-200;
目前遇到的問題是:
   屏中其中1頁使用了多個數值顯示元件,PLC中數據每0.5秒都在變化(遞增),
   但是屏上顯示的數據存在嚴重滯后,滯后1-2秒。結果就出現數據不連續跳變。
該如何解決。

開始用9600波特率通訊,后來改為19.2k波特率通訊,但是情況沒有任何改善。
zxf100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 496 點
下載積分: 706 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-12-01
最后登錄: 2021-03-02
查看zxf100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-03 00:04
把地址設成連續的試試