yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-20 15:34
各位大俠,我想問下我看到有些三相電機銘牌上標著是△型接法,額定電壓是380V,有些是標著Y型接法,額定電壓也是380V,這是為什么。??
按道理的話,應該是Y型接法是380V,△型接法是220V才對吧?
謝謝各位
指間世界
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看指間世界的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-22 14:55
都是380V,Y接法是把4,5,6連起來,1,2,3分別接3相電。3角形接法:1和6連起來接1相線,2和4連起來接2相線,3和5連起來接3相線