請教如何處理接觸器吸放瞬間會干擾歐姆龍CPM1A的輸入點問題?  現象是:只開擾 NPN接近開關信號送給PLC的輸入點. 按鈕輸入點不會被干攏,  設置輸入濾波DM6620值也不起作用.接近開關是圖爾克牌的
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-22 21:44
加延時是頭痛醫頭,腳痛醫腳,后患無窮!
用示波器檢測 一下接觸器工作時的干擾狀態,再有針對性的進行RC配備才是可靠的!