注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2023-08-04
查看注冊中心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-12 09:30
PLC型號:FX1S-10MT;觸摸屏型號:F930GOT-BWD-C;版本為V4.96;
軟件為GX developer和GT Designer;
電腦設置為COM1口:速率9600bps;7位數據位;1位停止位;偶校驗;
觸摸屏設置同電腦設置,握手為DST/DRT
數據線為兩端9孔的普通數據線,一端連電腦的COM1口,一端連觸摸屏的RS-232C口.
運行GX Developer時,PLC里的程序可以上傳到電腦里;運行GT Designer時觸摸屏里的程序無法上傳到電腦;顯示超時
各位高手幫忙指點一下是何原因,謝謝!
sky_fly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sky_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-12 16:38
應該是有密碼
要么就是通信參數沒有設置好