gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-26 23:40
例如
LD   x0
DDIV   D4600   D900   D4600
end

我用模擬仿真報錯,程序是從我廠正在用的機器上拷下來的,其中有幾處用到DDiv指令,都報錯“應用指令的操作數因子數范圍,數值等出界!辈恢罏槭裁茨兀
[ 此帖被gaogaiga在2009-04-30 12:34重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-29 21:54
這樣的程序在我的PC上不報錯,軟件版本GX Developer V8.31H,操作系統版本:正版XP sp3專業版

LD X0
DMOV K50000 D100
LD X1
DMOV K100000 D200
LD X2
DDIV D200 D100 D300
END

機型選擇FX2N,模擬器版本為GX Simulator V7.16,不報錯,運行正常。

如果以上程序在你的PC上仍然報錯,或許是你的PLC編程軟件的安裝有問題。

Regards