用觸摸屏向PLC(三菱)內部寫入數據時,數據的格式有(十進制整數,二進制,十六進制,實數等)設為“十進制整數”和“實數”有什么區別?如:輸入1.5寫入PLC的就是15,有沒有辦法向寄存器寫入小數呢?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-26 10:40
將觸摸屏寫入的數據在PLC中轉換為浮點數。即在屛里設置1.5而PLC讀取的是15那就要將這個15轉換成浮點數。
再進行后續運算。