時間的味道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 298 點
下載積分: 941 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2016-11-30
查看時間的味道的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-22 20:19
今天在公司遇到個問題由步進電機控制同步帶,
五相步進電機,驅動器上的接線是"5跟電機線,2跟驅動器電源線,還有兩跟線是pluse+,和pluse-
遇到的問題是手動情況下,電機一直是正常運轉方向,但是到自動運行情況下,就會間歇性的反轉.
電機的名牌是:DC2.4V,0.72°.我測量下繞組的阻值大概事2.5歐姆!
不知道各位以前有沒有碰到過這種情況!
這到底事怎么回事呀!
郁悶!


樓下的朋友,我看過其他的設備,其信號線都只有兩根!不是沒有接好!
[ 此帖被時間的味道在2009-04-23 19:55重新編輯 ]
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 325 點
下載積分: 336 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-07-06
查看空手道的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-25 19:41
1你的指令沒帶加減速時間  
2 要不然就是頻率太高  
3 電機扭力不夠
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 325 點
下載積分: 336 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-07-06
查看空手道的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-25 19:48
手動的時侯頻率比較低所以正常  步進電機的、特性是低速力矩大高速力矩小一點
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 325 點
下載積分: 336 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-07-06
查看空手道的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-30 13:49
兩跟線是pluse+,和pluse-  都是正轉信號  那就不存在信號問題   一個是驅動器  我有遇到這樣的問題  另一個就是電機扭力不夠    我們用的都是混合式步進電機  轉子是有磁性的  時間就了磁性就會下降  力矩就小了  這個我也有碰到過  不信你查資料看一下
在維護設備的時候與的第一點和第二點那就排除了