樓主  發(fā)表于: 2009-04-22 16:30
在觸摸屏上的一個切換開關M14.3,
在PLC程序里是LD       T50
                             AN       M14.3
                             S          Q2.0,1           什么原因會引起 LD       T50 接通, 但  S          Q2.0,1   卻不能置1
S7-200的PLC