樓主  發表于: 2009-04-22 10:20
各位高手,我想用WINCC與S7200通訊,里面要裝一個GSD文件,但是在STEP7中OPTION菜單下面找不到安裝新的GSD文件,在哪安裝。磕奈慌笥涯軒兔υ敿解釋一下嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-22 11:08
Wincc與S7-200通訊?

你不是要組態PC Station?在Option下Install GSD不就可以了~~

搞明白哦,在Step7中,而不是Step7 Microwin哦,差了幾個字符要死一大批人了~

如果你是在SimaticNET中組態,也是一樣的喔。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-22 11:32
引用
引用第2樓qw1228于2009-04-22 11:17發表的  :
謝謝樓上,我真的差點因為幾個字符死了好幾次。我的電腦里面沒有STEP7啊,不好意思,請不要生氣,我真的不懂,在SIMATIC下面有一個STEP7,是不是它?但是下面也沒有OPTION菜單啊


硬件組態》》選項》》安裝GSD文件




Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-22 11:57
引用
引用第4樓qw1228于2009-04-22 11:42發表的  :
樓上,這是S7300的窗口吧?我沒安裝300的軟件


我先前的回帖一直在說,Step7與Step7 Microwin的區別,看來你不屬于被幾個字符差點搞死的了,而是已經被搞死了~