看到個工程圖紙  三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道  站號1號  接在后面的為什么就是從5號站開始了呢?

這工程用到 25個站點
0號 PLC  
1號  5.6.7.8.9.10  
11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
25號 PLC  
1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC  其他都是輸入 輸出模塊站點

為什么沒有 2 .3.4   12.13.14  站點呢?

0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     X000~X01F被通訊HMI占用       遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了

當中的都分配給模擬量模塊了?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-21 19:17
0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     是CC-LINK主站本身站用的IO

遠程起始IO應該設置的是X400開始的

第一站 X400-X41F  
第二站 X420-X43F  
第三站 X440-X45F  
第四站 X460-X47F  
第五站 X480-X49F     -----------> 《  遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 》
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-21 19:29
我看了 1樓的  內容我改過了     沒有用過溫度模塊    只是用過CC-LINK
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-21 19:31
為什么沒接在  0C0后面   用0D0這么分配下去呢?

接在后面的話  有可能要和你本地模塊的IO沖突啊  
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-21 19:49
可以的    參數自己設置一下就可以了   只要這個范圍沒有用到