請教問題
你好!我想請教一個問題
就是我用三菱的F930的觸摸屏編程,我想要讓機器溫度一超過上限時觸摸屏會自動跳出來一偨缑骘@示《溫度異常!》不知道如何設(shè)置?能幫幫我嗎?
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 2339 個
工控威望: 2770 點
下載積分: 4390 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-05
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-04-16 22:59
這個的很好辦。不用模擬量的都好辦。用模擬量的是很精確.你可以這樣做。溫控器超溫AL2時,有OUT信號?梢越觩lc的x輸入信號。plc程序可以編。x   on后,切換到你所需要的畫面。