水泵電機機械密封漏水,電機相間0.22MΩ,烘干后15MΩ,能用嗎?請指教.
yuhaifeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuhaifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-15 11:44
我有此類的維修經驗,
有一次,廠里的一個控制水池潛水泵的漏電保護開關跳閘,我們把它拆了上來,
檢查后發現密封圈壞了,線圈里面很潮濕,及萬用表電阻檔測,相間不通,線圈和地阻值偏小了,
烘干后,密封圈換掉,使用ok!