bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-11 16:03
今天買了臺FX2N-2AD,接在FX1N-40MR后面,它的后面再接了一臺FX2N-2DA。
由于是第一次使用AD和DA模塊,因此,按照說明書上的示范,把程序輸了進去,程序是這樣的

X0---------------------TO K0 K17 H0 K1
      |-------------------TO K0 K17 H2 K2
      |-------------------FROM K0 K0 K2M100 K2
      |-------------------MOV K4M100 D100

模擬輸入是用一個14K的電阻和一個10K的多圈電位器,接在CPU模塊的24V上面,從電位器的中間取,剛好是0-10V的輸入(用萬用表量的)。

在程序第一次運行時,D100的值與輸入的電壓是相符的。

之后,由于還要測試DA,按照說明書的程序又來了以下:

X1------------------------MOV D100 K4M100
      |----------------------TO K0 K16 K2M100 K1
      |----------------------TO K0 K17 H4 K1
      |----------------------TO K0 K17 H0 K1
      |----------------------TO K0 K16 K1M108 K1
      |----------------------TO K0 K17 H2 K1
      |----------------------TO K0 K17 H0 K1

再通電測試時,發現D100讀來的數是負數,而且是-30000多!

斷電之后仍舊是這樣,請問一下,是哪里搞錯了嗎?
謝謝!
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-11 20:42
我都是按照說明書上的例子抄的呀。
另外,我還試過,如果取消AD的那一段,直接給D100賦值的話,DA的輸出是對的。
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-13 11:23
圖片:
謝謝上面各位的指點,程序現在可以了。。。
把K4M100改為K3M100就行了,另外,DA的單元號要改成K1