gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-10 15:49
我廠有一臺masterdrivers的整流器(6SE7024-1EP85-0AA0),后面帶4臺masterdrivers MC變頻器。在巡檢時,無意測量了一下它整流出來的電壓,發現其中兩相對地是270-280V,但有一相電壓為0,不知道這是否正常。因為帶動的4臺MC變頻器好像都能正常工作啊。
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-10 16:48
復習一下電力電子課本明白了,是兩相一正一負,另外一根是地線所以是0V。一下子走入交流電的誤區了,呵呵