兩色世界2005
淡定 淡定。。。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 200 點
下載積分: 644 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2020-08-28
查看兩色世界2005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-08 22:15
NPN與PNP輸出到底是正還是負。縿偵习俣人蚜讼,有人說NPN輸出正,PNP輸出負;有人說NPN輸出負,PNP輸出正,都暈了現在 能否有人知道個準確的數啊
zlj2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zlj2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-10 19:47
接三菱FX系列PLC時都可以。!
1.COM端與X0~X177之間有內置24V電源,且COM為(-),X0~X177為(+);NPN中棕色接+24(內置),藍色接COM,黑色接X(jué)即可。
2.+24V端與X0~X177之間無內置電源,需外接電源,類S7 200接法;PNP中棕色接外置24V的+極,藍色接外置24V的-極,黑色接X(jué)即可。同時內置24V的+極當一端子使用,接外置24V電源的負極即可。

只要理解了PLC的內部電路圖,理解起杰很容易的,改天我傳個圖過來。!