在三菱plc中電池電量該如何來檢測,在程序中該如何寫了??
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5276 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-08 22:27
如果FX系列(fx1n除外)的話,可以檢測M8005,電池低動作與D8005(電池電量)。

如果是Q系列,可以檢查SM51,SM52