iiihr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 203 點
下載積分: 729 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2024-04-20
查看iiihr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-05 18:25
現在要將4個西門子S7-200的PLC(全是226的CPU)和178觸摸屏連起來。一個PLC做主站 三個從站 將三個從站的數據送入主站 且觸摸屏可以看到數據,
請教各位高手 該怎么弄啊????萬分感謝
又沒有類似通信的教程?
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-07 18:50
呵呵~又是工控機,只是不知道甲方會不會投資。
①先對各PLC系統模塊分別主站地址2 從站地址分別是4、6、8,同一塊PLC的兩個端口站地址可以相同,這樣方便些,波特率都設成一樣的,然后下載系統模塊。
②找4個9針插頭,把插頭的,3、8、5連接到一起,如果距離很長,則需要加電阻和使用雙絞線。
③將接主站的PORT1口定義主站端口,PORT0口接觸摸屏幕。
④對主站PLC中對PORT1口編程,讀寫從站數據。
⑥提供給你一個小小小程序,http://mycontrol.5d6d.com/thread-20-1-1.html,可能對你有用,調用時輸入
MODE(端口?讀寫?),
從站站址
從站PLC數據區地址
本地數據緩沖區地址
讀取字節數
即可對各從站PLC數據進行讀寫操作
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(佳史) 優秀文章!
  • 棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞話老黑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1577 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2009-01-16
    最后登錄: 2015-03-18
    查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-04-09 20:09
    呵呵~
    回帖中的那個鏈接實際是我編寫的一小段程序,歡迎光顧,一起學習提高。(要看4月份的那個回帖,第一個程序有個小錯誤,一直沒更正)
    [ 此帖被醉湮邃虞在2009-04-09 20:14重新編輯 ]
    棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處