我們公司流水線一旦停止轉動,流水線上的照射機就會烤壞流水線皮帶,有沒有一種傳感器可以讓照射機,檢測到流水線轉動停止,馬上停止照射機工作的裝置。
希望朋友們介紹一種傳感器的型號 規格。
傳感器要求只需要檢測流水線動與不動就可以,高級一點也行,
不知道那位朋友有此經驗介紹一下。

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-07 19:10
最簡單了,在末端滾筒的側面裝一個螺栓,再在旁邊安裝一個行程開關,讓滾筒在轉動的時候螺栓可以碰到行程開關,這樣沒轉一圈行程開關就會斷開一個,把時間繼電器的線串在行程開關上,設置時間為N秒,如果超過N秒行程開關沒有斷開就說明滾筒沒有轉動,時間繼電器到了設定值后常閉點會斷開,把照射機的電源線串在時間繼電器的常閉點上就OK了。