請教Plc  cpu模塊接線問題
Plc 的cpu模塊ac/dc/relay接線的含義是:交流電給plc提供電源接L1和N端子,火線和零線沒有端子的區分,對嗎??
        Relay輸出可以接交流電和直流電源,(每組的公共端子1L可以接交流電或者直流電,那這個1L端子有極性要求???火線/零線  正極/負極可以隨便接)
        Dc輸入接直流電源,電流方向必須是每組的公共端子1M接直流電源的負極,電源極性不能反接????對???

交流/直流輸出擴展模塊EM222 relay輸出。每組的公共端子1L有電源正負極接線的限制???(無論那種模塊交流輸入或者交流輸出,其每組的公共端子沒有電源正負極接線的限制????)
automation
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看automation的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 14:53
剛剛入門,這些都是要看的