johnfcr
come on
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 297 點
下載積分: 567 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-03-01
最后登錄: 2024-09-04
查看johnfcr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-01 00:05
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END

而加入中間繼電器m1控制y0就不會出現上述情況,請賜教
[ 此帖被johnfcr在2009-04-01 00:16重新編輯 ]
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-01 10:38
大家不要自作聰明。
樓主的本來意思你們都沒有明白。
人家是問:為什么程序這樣寫Y0一開始就處理復位狀態?
請針對人家的問題直接回答,不要去鉆別的方法。這些東西都太簡單了,有精力還是去搞更復雜的開發項目去。
本來來回答樓主的問題:那是因為你用了RST指令將Y0復位。盡管前面的條件不成立的話,Y0也是處于復位狀態。
這不是什么異,F(xiàn)象。屬于正,F(xiàn)象。
要求自己每天多學習一點.
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-01 21:32
4樓的朋友不要斷章取義好不好?本人沒有講過必須要RST放在程序的最前面。
對于這么簡單的問題本人沒有興趣跟你爭。爭執這樣的問題有什么意思呢?
要求自己每天多學習一點.