johnfcr
come on
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 297 點
下載積分: 567 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-03-01
最后登錄: 2024-09-04
查看johnfcr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-27 23:33
我們公司有幾臺使用q系列plc的設備 其bat顯示燈亮 本想更換電池 拆出發現其里面有電池 但電池根本就沒有接上  幾臺設備都是相同的情況 假期也斷過電 為什么里面的程序不會丟失呢??  請高手賜教!
cuiyl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 235 點
下載積分: 704 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2006-12-18
最后登錄: 2020-02-26
查看cuiyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-01 23:57
原裝沒有使用的cpu電池都沒有接的。使用的時候才把電池接上的。估計是你們使用的時候沒有接吧 CPU內部分為ROM和RAM。RAM是靠電池保存數控的。不過沒有電池也不影響使用,程序應該不會丟,只不過里面的數據是靠電池保持的長時間掉電會消失的。