樓主  發表于: 2009-03-26 11:06
某處工業控制上面出現故障,然后觸摸屏會自動跳轉到故障畫面,這個怎么做呀,好像維綸沒有畫面自動跳轉的地址的。
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 18:22
我也想知道
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-07 21:22
用直接或間接窗口來做  利用PLC來 觸發   當PLC 對應地址上檢測到故障時相應的觸點閉合此時在屏上彈出一個顯示顯示報警內容
剛試過 可以的