pei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-23 11:23
我用三凌FX2N-2DA型的模擬輸出模塊控制速度,馬達是1500轉/分鐘,變頻設置為60HZ,最快速度能走2米
現在問題是怎樣計算這個數值...請指教小弟方法,,我把程式放在這里
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 11:43
0~4000 對應1~10V 對應變頻器設定的頻率,從而也就對應了相應的轉速。
要注意的是你的變頻器如果用4~20mA模擬信號輸入的話,就要先調整DA模塊的零點和偏置了。