我用的是三菱全系列編程軟件,如果我的用通訊線直接把電腦和GOT1000的觸摸屏直接連接,然后觸摸屏又通過電纜和Q系列PLC連接,這樣我可以用電腦讀到PLC里面的程序嗎,如果可以要做什么設置??請知道的大師賜教!
電腦(串口或USB口)---------GOT1000觸摸屏----------Q系列PLC
fjkeile
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjkeile的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 21:33
謝謝二樓gys19830912 的熱心幫忙啊
fjkeile
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjkeile的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-22 22:32
3.CPU模塊的地方就有區別了,如果是總線連接觸摸屏的話勾上  使用GOT(總線連接)透明傳輸功能;如果是直接通過QCPU編程口連接觸摸屏的話,勾上  使用GOT(直接)透明傳輸功能
這個也是在GX DEVELOPER編程軟件里面嗎????
fjkeile
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjkeile的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-23 21:51
原來是我以前裝的軟件版本太低了,今天裝了8.52版本的,一切OK